电池的容量是表示蓄电池的蓄电能力。充足电的蓄电池,放电到规定终止电压时,其所放出的总电量,称为电池的容量。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。

  若蓄电池以恒定放电电流If放电,到达规定终止电压(降低约10%)的时间为tf,则对应容量C为蓄电池的实际容量并不是一个固定不变的常数,它受许多因素的影响,主要有放电率、电解液密度和电解液温度。因此,蓄电池在出厂时规定的标称容量,是在一定的放电电流,一定的终止电压和一定的电解液温度下所输出的电量。

  (1)放电率与容量的关系:放电速率是反映蓄电池放电到规定终止电压时间的快慢,简称为放电率。常用时率和倍率表示。

  时率是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放电至规定终止电压所经历的时间,如放电率为lOh、8h、5h、3h、th。对于铅酸蓄电池是以lOh放电率为正常放电率,镉镍电池以5h为正常放电率。我国电力系统用温度在25°C、lOh率放出的容量Clo作为铅酸蓄电池的额定容量。

  常用蓄电池额定容量有:10A.h、20A.h、40A.h、80A.h、100A.h、150A.h、200A.h、250A.h、300A.h、350A.h、400A.h、500A.h、600A.h、800A.h、1000A.h、2000A.h、3000A.h。

  倍率是指蓄电池放电电流的数值为额定容量数值的倍数。

  放电率越小则使用容量越小。因放电率小时,放电电流大,电池电压下降快,放出电量少,故电池容量减小。

  (2)电解液温度与容量的关系:在一定温度范围内,电解液温度越高,黏度就越低,活动越强,内阻越小,蓄电池的有效电压就升高,输出的能量就增加,容量变大。若温度降低,则容量的减少就更为显著。电解液温度为-15~35°C时,温度每升高1°C,容量就增加千分之八(8‰),但当温度超过35°C时,则容量反而减小。