家里安装了地暖的话,冬天取暖非常方便。但是地暖漏水怎么办?应该怎么维修呢?PChouse带大家一起了解下吧。

  1、首先考虑集、分水器与加热盘管连接处

  因塑料管与铜接头加热的热膨胀系数不同,在系统间隔供暖中塑料管与铜接头极易产生热胀冷缩现象,尤其在暖气片与塑料管连接处经常发生渗水现象。

  2、打压测试

  判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,若压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。若漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。

  3、观察压力表变化

  如果地暖漏水,压力表一般会在短时间内掉压,若是缓慢泄漏,首先让管道停止运行,地暖表面降温后,再用热水注压,关闭分水器上的各路阀门,观察压力表,确定其无变化。

  4、确定漏水回路

  打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,关闭没有泄漏的回路,再往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,加温时,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再用红外测温仪测量地表的温度。

  5、确定漏水点

  随着地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。确定漏水点区域后,要判定中心点,一般漏水点中心通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定漏水的中心位置,随后进行小面积的地面开凿,对地暖管检查维修。