三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。下面小编为大家介绍三相四线制接什么样的漏电保护器?推荐三相四线制保护器

  三相四线制接什么样的漏电保护器

  三相四线制的线路中,作为利用剩余电流保护一定要用(3P+N)的剩余电流保护器。

  这要根据线路所控的额定电流来购置相应配套的额定电流的剩余电流保护器。例如;线路控制的总三相功率在40kVA,也就是线电流为80A左右,可以选择100A的3P+N的剩余电流断路器,如此类推。 目前与国家电网配套生产剩余电流断路器的厂家有很多,要根据当地电力供电公司的大部使用的型号来购置为好。因为这个(喜家兵)容易出毛病,它的维护检测是每年一次。并且一台200A的3P+N的剩余电流断路器的价格在1200元左右,一般单位没有检测校验设备。 剩余电流断路器的图片如下图所示。

  上图为浙江生产的ZSM1L一250A的剩余电流断路器。它在线路中可以根据线路情况和漏电的大小设置不同的漏电值(例如50mA、100mA、200mA、300mA、500mA),还有延时跳闸时间也可以设置。

  如果觉得上面的剩余电流断路器性价比有点高的话,可以选择以下型号的漏电断路器。如DZ15LE、DZ20LE系列漏电断路器。上述的DZ系列漏电断路器也是3P+N系统制的。这种系列漏电断路器在低压配电系统中作为一般用户(家保)之用,适用于交流50HZ,额定电压380v,额定电流100A、160A、250A的电路中。可见下图所示。

  上述DZ系列漏电断路器价格低廉,不跳闸保护时可以随时更换。它的剩余电流是不可调整的,是一个固定值(50mA)。

  上述两种系列的剩余电流断路器的技术性能与指标,均为GB14048一2。

  无论采用上述两种剩余电流断路器,在安装或运行一定时间后(一般不超过30天)在合闸通电状态下,按动试验按钮,进行例行试验。如漏电断路器能分断,说明漏电断路器是正常可靠的,可以投入使用。如果漏电断路器不能分闸(拒动),则说明漏电断路器有故障,则需要更换或检修。