外墙一般都会需要注意保温的,是外墙保温施工流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。

  1、基层墙面处理:墙面应清理干净,无油渍、浮沉等,墙面有松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于8mm应铲平。

  2、涂刷界面剂:对于混凝土墙体和砌块墙体应涂刷界面砂浆。

  3、涂抹第一遍保温砂浆:胶粉聚苯颗粒保温砂浆主要由胶粉料与聚苯颗粒组成,两种材料分袋包装,使用时按胶粉料25kg/袋;聚苯颗粒200L/袋;清水35-40kg充分搅拌均匀,将搅拌好的保温砂浆涂抹在墙体上,按照设计厚度冲筋、打点、找垂直,第一遍涂抹15-20mm厚并用力压实,以防空鼓。该材料应随配随用,配好后须在4小时内用完。

  4、涂抹第二遍保温砂浆:抹第二遍保温砂浆时应与第一遍间隔24小时以上,抹第二遍的方向与第一遍垂直。涂抹厚度要按设计标准抹平。

  5、划分格线、设凹槽:按设计要求在保温层上弹出分格线的位置,用壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽,凹槽深度约为8-10mm。