天然气都会设报警器,天然气报警器故障灯亮怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。

  不同的报警器报警代码不同,但大同小异。首先是检查一下燃气报警控制器的显示屏上显示的故障代码。对照说明书,看看显示的故障代码表示哪种故障类型,再针对所显示的故障类型进行排除故障。

  比如RBK-6000-ZL9就有7段故障代码显示:

  一、代码及含义:

  “E0” 显示板和输出板不通讯。

  “E1” 当前地址探测器传感器故障。

  “E2” 当前地址探测器通讯故障。

  “E3” 当前地址探测器存储芯片故障。

  “E6” 时钟芯片故障。

  “E7” 存储芯片故障。

  “E8” 连接探测器的回路短路。

  二、针对所显示的故障类型进行排除故障:

  E0故障-检查连接显示板与输出板的排线是否有松动。

  E1故障-传感器重新接线或是更换传感器。

  E2故障-检查探测器的连接线是否有脱落、松动。

  E3故障-探测器返厂维修,或更换探测器主板。

  E6故障-控制器时钟芯片故障,返厂维修。

  E7故障-控制器存储芯片故障,返厂维修。

  E8故障-检查总线回路,有短路地方存在。