断路器的选择(电压互感器的选择)
断路器的种类及如何选择?
1、注意断路器的保护种类,速断,过流,欠压等 2、注意选择脱扣器的额定电压与二次接线相符合 3、考虑是否需要与其他柜的联锁、闭锁 4、由于需要铜排规格在100X8以上,较大,需要注意柜内空间是否够用
断路器 怎么选 怎么连
如何选择断路器这是一个专业的技术问题,简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。 2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。 4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。 6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器, 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器。 具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、 TM30及H *** 1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。 可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、H *** 1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。 家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、H *** 8等等。 配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。 一进一出就是1极的断路器,它只保护火线,当发生短路时,只断开火线。如果发生漏电,可能会零线带电,造成事故。但是1极的断路器的价格通常是2极断路器的45%左右。所以,最上级的总开关至少是2极的。 如果想要便宜选一进一出的就可以,安装在火线上,断路器上口并联,下口到对应的控制器件。选两进两出接线比较容易
关于断路器的选择?
一般功率>12kW会采用三相供电。 二相供电如果设备是电机,应选用400A的断路器,额定电流400A,以免起动不了。 如没有过大的起动电流可选用250A的断路器,额定电流可定为225A。
家用断路器怎么选呀?
(一)总开关 选型原则是额定电流大于各支路任意一路断路器的电流。 选型:总开关必须使用可以断开零线的2P断路器,选型为2PC32或2PC40无漏电保护断路器。一般无必要使用63A断路器,除非是别墅或复式等大户型,以免发生危险时断路器。 有些人喜欢在总开关安装漏电保护器,但这样做很容易由于电灯回路内的漏电电流发生误动作。因此,不建议在总开关安装漏电保护器。 (二)电灯回路断路器 特点:电灯回路结构简单,没有外部设备接入(插头等),所有结构都在电路中,且将长期如此。而且电灯上的整流器等设备在启动时可能出现漏电电流(正常现象,无害),因此电灯回路往往不需要漏电保护装置(如果安装漏电保护器,则有可能发生误动作)。且电灯回路内电流较小,因此断路器一般选用单极。 选型:综上所述,电灯回路断路器在结构上应选择1P不带漏电的断路器,电流方面,可以选择16A或20A的。因此,该型号可选为1PC16或1PC20无漏保系列。 (三)插座回路断路器 特点:插座回路是被改变结构最多的回路,用户日常插拔插头,很容易造成插座松动,从而引起事故。插座回路可分为两种,一种是普通的五孔插座,一般使用五孔插座的电器功率较小;另一种是三孔插座,专供空调、热水器等大功率设备使用。 因此,在选择断路器时,也要根据回路内插座的不同来选择。如果该回路内同时具有五孔插座和三孔插座,则按照三孔插座的原则选型。 选型:人们经常在插座回路内进行操作,因此每个插座回路的断路器都必须带有漏电保护装置。根据各个插座回路内的电流不同,应选择以下两种型号——1PC20漏电断路器(五孔插座回路);2PC25漏电断路器(三孔插座回路)。
断路器的选择 及依据
根据额定电流来选择,比如1.5kw的照明回路,额定电流=1.5kw/220V=6.8A,选择32壳架等级,额定电流1OA的微型断路器就可以,同理,25kw的选择160壳架电流125A的电动机型断路器 。 回答你的问题补充: 壳架指的是壳架电流是安照分断电流得出的,按用户不同的接线方式可以这择不同的极数,1极~4极,断路器的壳架电流等级有32、50、63、100、160、250、400、630、800、1000……(A),它的额定工作电流每个等级都不同,例如63壳架的有6、10、16、20、25、32、40、50、63A,这是根据用户需要在出厂前要整定的,用户不可调的;也有用户可调的,那就相对不可调的要贵很多。 希望对你有帮助!
如何选择断路器?
这是一个专业技术问题。现简要答之。 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。 2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。 4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。 6、对特殊开断情况,进行校验断路器(这里就不详言之,感兴趣可以找断路器选择方面的书看)。