空调专用漏电保护器有哪些作用?与传统漏电开关有何相同
漏电保护器又称漏电开关或者漏电断路器,其主要目的是用来安装在设备上发生漏电事故以及对人身具有致命危险的触电事故的保护。它具有过载和短路保护功能。可以用于保护线路、电动机的过载或者短路,也可用在正常情况下作为线路的不频繁启动。
至于空调使用多大功率的漏电保护器则要根据空调的功率来选择,并不是一味的大功率的漏电保护器就是好的。例如,大2匹的空调使用25A漏电保护开关,使用2.5平方的单芯线就行了,大3匹的则用32A的漏电保护开关,使用4平方的单芯线!
使用漏电保护开关需要注意以下几个方面
1 安装应符合生产厂家说明书的要求
2 标有电荷侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。否则会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,致使长时间通电而烧毁
3 安装此类开关时不得拆除或放弃原有的安全保护装置,漏电保护器只做为电气安全防护系统中的附加保护措施
4 安装时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线
5 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,不然会导致漏电保护器无法工作
6 采用漏电保护器的支路其工作零线只能作为本回路的零线,严禁与其他回路工作零线相连
7 安装完成后,应试验操作按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误才可投入使用。
空调专用漏电保护器与传统漏电开关有何相同
空调专用,只不过用在空调上的情况比较多而已。它叫明装漏电开关,或明装漏电断路器。与传统的断路器相比,它具有以下特点:
1.断路器进出线可以接零线、地线和火线(传统的只能接零线和火线)。
2.断路器接线柱全部隐藏,适应明装环境。
3.可以直接固定在86型或118型开关接线盒上(传统的只能固定在导轨上)。
一般制冷量在4500W以上(2匹以上)的空调,在出厂时是不配插头的,直接就是三根电线。此时就需要把墙壁上的插座换成这种断路器,再把空调的三根电线接到断路器的负载端。它的功能,与传统漏电开关有五点相同:
1.为电路提供过载保护功能。
2.为电路提供短路快速脱扣功能。
3.为电路提供漏电保护功能。
4.具有测试漏电模块是否完好的功能(测试按钮)。
5.提供手动或自动分断电路功能。
与传统漏电开关相比,除了安装上的不同以外,在功能上只有一点区别:指示灯提示电路工作状态——这个功能在某些塑壳断路器上也会有。
它的参数不多,因此选择起来也很简单。总共有三种参数(额定电流),分别是25A,32A和40A。电器最大功率(如果是空调的话,要考虑到电辅热功率,还有留出余量)在5000W以下的,可以选择25A;功率在7000W以下的,可以选择32A;功率在12000W以下的,可以选择40A。具体推荐用法如下图▼
最后提醒一句,明装开关是电器专用开关——一个电器配一个明装开关,不可多电器共同使用。