[ 紅豆blog ] 现如今三相异步电机软启动器变速,已被广泛运用在机械设备、化工厂、冶金工业、轻工业等行业。

在软启动器的几十个主要参数里,只需掌握软启动器的一些常见的主要参数作用机理,并保证恰当的设定,就能使电动机直流变频变速系统软件可以安全性而又靠谱地运作起來。

文中以神钢为例子

好多个頻率主要参数分析与设定

搞定变频器这几个常用参数,电机变频调速系统就能简单可靠地运行

基频与较大頻率

1, 基频:简易地说,便是三相三相异步电机的额定值頻率。

基础頻率是软启动器对电机开展恒输出功率操纵和恒转距操纵的交界线。

基频下列,软启动器的输出电压随輸出頻率的转变而转变,V/F=参量,合适恒转距负荷特点,假如设定不善(过低,软启动器输出电压便会过高)非常容易导致电机的过电流或负载。

搞定变频器这几个常用参数,电机变频调速系统就能简单可靠地运行

基频之上,软启动器的输出电压已不随輸出頻率的更改而转变,只是维持稳定,转距与转速比之积(T×N)也为时间常数,即是恒输出功率变速。假如基频设定不善(过高,软启动器輸出电流量便会过低),非常容易导致电机的无法启动或负载。

恒转距操纵下

【基频A03】=电机铭牌上的额定值頻率(如50Hz/60Hz)

恒输出功率变速

【基频A03】>电机铭牌上的额定值頻率=<较大頻率

2,较大頻率:软启动器容许輸出的更大頻率

恒转距操纵下

【基频A04】=电机铭牌上的额定值頻率(如50Hz/60Hz)

恒输出功率变速

【基频A04】>电机铭牌上的额定值頻率>=基础頻率

3, 上、低限頻率:为限定因种种原因使頻率忽然上升或降低,超出电动机额定电流和机械设备工作能力,导致电动机毁灭性的共震,毁坏电动机。而设定的頻率。

【限制A61】<较大頻率

【低限A62】<电动机更低速档相匹配的頻率,

如电动机更低速档相匹配頻率为30Hz,那麼A62:20Hz

4,载波通信頻率:软启动器内的逆变电源电源开关頻率,頻率越高软启动器輸出的正弦波形光滑度就就越好,可是电机转子的趋肤效应也越比较严重,电动机耗损越大,功率就越小,对其他机器设备的影响也越大(高次谐波)。载波通信頻率越低或是设定的不太好,软启动器輸出的正弦波形光滑度差、谐波电流份量大,电动机便会传出不好听的噪声,另外也会导致电动机易发烫。 根据调整电源开关頻率能够完成系统软件的噪声最少,波型的光滑型更好是,另外影响也是最少的。

【载波通信頻率B83】:一般为初始值

5,起止頻率:起止頻率就是指软启动器刚开始有工作电压輸出时(在起不断率后,软启动器在沒有做到起不断率时,是沒有工作电压輸出的)所相匹配的頻率。为保证 电机的起动转距(因生产制造工业设备在静止不动情况下的滚动摩擦力很大,电机无法从软启动器輸出为零刚开始起动),可以圆满起动。可根据设定适合的起动頻率来完成。

【起止頻率B82】:依据负荷起动转距情况

6,輸出頻率:电动机做到稳定转速比时的软启动器的輸出頻率

【輸出頻率F01】:一般设定为电动机的额定值頻率,由于加快時间与减速时间与之相关。

搞定变频器这几个常用参数,电机变频调速系统就能简单可靠地运行

7, 加快時间:电动机从零速升高至稳定转速比所需時间。

这儿的稳定转速比与輸出頻率设定相关,如輸出頻率设定为电动机额定值頻率,那麼稳定转速比便是电动机额定值转速比。

加快时间设置规定:将电动机加快时的电流量限定在软启动器容许过电流量之中,不因过电流量颤振而造成软启动器跳电。

从图中看得出,从零速到特定速率加快所需時间与到额定值速率加快所需時间正比。

【加快時间F02】

8,减速时间:电动机从稳定转速比降到零速所需時间。

减速时间设定规定:避免 光滑电源电路工作电压过电压过大,不因再造过压颤振而造成软启动器跳电。

【减速时间F03】

加减速时间设定可根据数次起停电动机、改动主要参数,观查有没有过电流、过电压警报来明确。

9,操纵方法设置:操纵软启动器运作是由自身的数据操作器;還是操纵接线端子。现如今大多数应用操纵接线端子

【操纵方法设置A02】=01

10,运作挑选:使软启动器輸出頻率更改命令来源于,一样是操纵接线端子。

【运作挑选设置A01】=01

11,别的

电动机额定电压挑选:国内三相三相异步电机大多数额定电流为220V.

【电动机极多数H04】;【电动机容积H03】

是不是必须制动系统: 直流电制动系统主要参数【A51-A55】

留意:在设置制动系统時间时,不必设定得过短,不然易毁坏软启动器的IG *** 控制模块。

之上是一些软启动器常见的主要参数,也有的如启动出光、两段等基本参数客户程序相关材料,这儿已不一一列举。